Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79503members
344320posts

Kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb?

Solved
RahmatMandala
Crewman
Crewman
0 Likes
2
141

Kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb?

Malam, mau tanya, kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) kekuatan sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb? Thanks.


Accepted Solutions
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
1
135

Re: Kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb?

Hi Pak,

 

Menurut UL489, circuit breaker standar 80% rated. Artinya dalam disain untuk continous maupun uncontinous load, bisa menggunakan 80% rated load dari sebuah circuit breaker.

Jika membutuhkan 100% rated load dari circuit breaker, maka memerlukan paduan Circuit Breaker dan Enclosure (Panel Box) yang didisain baik sehingga bisa 100% rated load (tanpa menyebabkan panas berlebih).

 

@HendySE @JuneventV 

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
1
136

Re: Kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb?

Hi Pak,

 

Menurut UL489, circuit breaker standar 80% rated. Artinya dalam disain untuk continous maupun uncontinous load, bisa menggunakan 80% rated load dari sebuah circuit breaker.

Jika membutuhkan 100% rated load dari circuit breaker, maka memerlukan paduan Circuit Breaker dan Enclosure (Panel Box) yang didisain baik sehingga bisa 100% rated load (tanpa menyebabkan panas berlebih).

 

@HendySE @JuneventV 

Tags (1)
RahmatMandala
Crewman
Crewman
0 Likes
0
132

Re: Kapasitas MCCB/ACB dalam suatu panel induk (incoming) sebenarnya berapa persen dari kapasitas MCCB/ACB tsb?

Terima kasih Pak @HelvinHermanT infonya.
Untuk 100% rated MCCB/ACB. apakah Schneider punya Pak?

Tags (1)