Jika saya ingin proteksi arus bocor ke tanah, yang saya pakai proteksi earth fault atau earth leakage? Bisa jelaskan perbedaannya?

bloomer_boy
Crewman
Crewman
0 Likes
2
154

Jika saya ingin proteksi arus bocor ke tanah, yang saya pakai proteksi earth fault atau earth leakage? Bisa jelaskan perbedaannya?

 
Tags (1)
2 Replies 2
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
1
151

Re: Jika saya ingin proteksi arus bocor ke tanah, yang saya pakai proteksi earth fault atau earth leakage? Bisa jelaskan perbedaannya?

Proteksi Earth Fault dan Proteksi Earth Leakage ditujukan untuk mendeteksi arus yang mengalir dari Fasa Konduktor ke Earth / Ground.

 

Arus Earth Fault adalah arus yg mengalir ke tanah / bumi (Earth) diakibatkan kegagalan insulasi. Besarannya A (ampere)

Arus Earth Leakage adalah arus yang mengalir dari bagian bertegangan ke tanah / bumi yang diakibatkan bukan karena kegagalan insulasi. Besarannya adalah mA.

 

Perbedaannya adalah Proteksi Earth Fault digunakan untuk memproteksi Peralatan Listrik.

Sedangkan Proteksi Earth Leackage digunakan untuk proteksi bahaya terhadap manusia akibat kontak dengan konduktor yg bertegangan atau akibat kebocoran kecil pada insulasi.

 

@rinonainggolan 

RahmatMandala
Crewman
Crewman
0 Likes
0
144

Re: Jika saya ingin proteksi arus bocor ke tanah, yang saya pakai proteksi earth fault atau earth leakage? Bisa jelaskan perbedaannya?

Ikut bertanya Pak, berarti RCCB untuk earth leakage ya? Kalau earth fault bisa pakai apa ya? Terima kasih