Expert on Demand for Standards & Regulations
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:27 PM
Pertanyaan @Widiyatmoko
Bagaimana persyaratan instalasi untuk penggunaan Monitor Insulasi di lokasi medis.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:28 PM
Untuk monitor insulasi dapat dilihat pada PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis
Bagian 710.413.1.5 Sistem IT medis
Dalam lokasi medis kelompok 2, sistem IT medis harus digunakan untuk sirkit yang menyuplai peralatan listrik medis dan sistem yang dimaksudkan untuk penunjang hidup, penerapan bedah dan peralatan listrik lain yang ditempatkan di “lingkungan pasien”, tidak termasuk peralatan yang tercantum dalam 713.413.1.3.
Untuk setiap kelompok ruangan yang melayani fungsi sama, diperlukan paling sedikit satu sistem IT medis yang terpisah. Sistem IT medis harus dilengkapi dengan gawai pemantau insulasi sesuai dengan IEC 61557-8 dengan persyaratan spesifik berikut:
impedans internal a.b harus paling sedikit 100 kΩ,
voltase uji tidak boleh lebih besar dari 25 V a.s;
arus yang diinjeksikan, bahkan pada kondisi gangguan, tidak boleh lebih besar dari 1 mA puncak;
indikasi harus ada paling akhir ketika resistans insulasi telah berkurang hingga 50 kΩ.
Harus dilengkapi dengan gawai uji.
CATATAN Persyaratan tambahan yang diperlukan pada IMD yang diberikan di atas pada kali ini tidak tercakup dalam standar peralatan IEC 61557-8. Ini akan dihapus dari publikasi segera setelah dibahas dalam standar peralatan yang relevan.
Untuk setiap sistem IT medis, sistem akustik dan alarm visual yang mencakup komponen berikut harus disusun pada tempat yang sesuai sedemikian sehingga dapat dipantau secara permanen (sinyal yang dapat terdengar dan terlihat) oleh staf medis.
lampu sinyal hijau untuk indikasi operasi normal;
lampu sinyal kuning akan menyala bila tercapai nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi. Tidak boleh ada kemungkinan lampu ini dipadamkan atau didiskoneksi;
alarm yang dapat terdengar yang berbunyi bila nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi tercapai. Alarm yang apat terdengar ini boleh dimatikan;
sinyal kuning harus padam ketika gangguan telah hilang dan jika kondisi normal pulih.
Jika hanya satu peralatan saja yang disuplai dari satu transformator IT tertentu, maka peralatan ini boleh dipasang tanpa gawai pemantau insulasi.
Disyaratkan untuk memantau beban lebih dan suhu tinggi pada transformator IT medis.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:28 PM
Untuk monitor insulasi dapat dilihat pada PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis
Bagian 710.413.1.5 Sistem IT medis
Dalam lokasi medis kelompok 2, sistem IT medis harus digunakan untuk sirkit yang menyuplai peralatan listrik medis dan sistem yang dimaksudkan untuk penunjang hidup, penerapan bedah dan peralatan listrik lain yang ditempatkan di “lingkungan pasien”, tidak termasuk peralatan yang tercantum dalam 713.413.1.3.
Untuk setiap kelompok ruangan yang melayani fungsi sama, diperlukan paling sedikit satu sistem IT medis yang terpisah. Sistem IT medis harus dilengkapi dengan gawai pemantau insulasi sesuai dengan IEC 61557-8 dengan persyaratan spesifik berikut:
impedans internal a.b harus paling sedikit 100 kΩ,
voltase uji tidak boleh lebih besar dari 25 V a.s;
arus yang diinjeksikan, bahkan pada kondisi gangguan, tidak boleh lebih besar dari 1 mA puncak;
indikasi harus ada paling akhir ketika resistans insulasi telah berkurang hingga 50 kΩ.
Harus dilengkapi dengan gawai uji.
CATATAN Persyaratan tambahan yang diperlukan pada IMD yang diberikan di atas pada kali ini tidak tercakup dalam standar peralatan IEC 61557-8. Ini akan dihapus dari publikasi segera setelah dibahas dalam standar peralatan yang relevan.
Untuk setiap sistem IT medis, sistem akustik dan alarm visual yang mencakup komponen berikut harus disusun pada tempat yang sesuai sedemikian sehingga dapat dipantau secara permanen (sinyal yang dapat terdengar dan terlihat) oleh staf medis.
lampu sinyal hijau untuk indikasi operasi normal;
lampu sinyal kuning akan menyala bila tercapai nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi. Tidak boleh ada kemungkinan lampu ini dipadamkan atau didiskoneksi;
alarm yang dapat terdengar yang berbunyi bila nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi tercapai. Alarm yang apat terdengar ini boleh dimatikan;
sinyal kuning harus padam ketika gangguan telah hilang dan jika kondisi normal pulih.
Jika hanya satu peralatan saja yang disuplai dari satu transformator IT tertentu, maka peralatan ini boleh dipasang tanpa gawai pemantau insulasi.
Disyaratkan untuk memantau beban lebih dan suhu tinggi pada transformator IT medis.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:36 PM
SNI 0225-7-710:2020 adalah adopsi dari IEC 60364-7-710 Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.