2021-10-31 08:31 PM . Last Modified: 3 weeks ago
Bisa menggunakan RCBO sebagai MCB Utama. Jika RCBO digunakan sebagai MCB utama maka akan mendapatkan proteksi MCB dan RCCB (Di Indonesia disebut Gawai Proteksi Arus Sisa / GPAS) sekaligus, yang artinya ketika terjadi kesetrum maka RCBO utama yang akan trip.
Akan tetapi jika memilih menggunakan RCBO sebagai MCB Utama, maka jika ada gangguan arus bocor akan mengakibatkan pemadaman Total karena ini lokasi proteksi di MCB Utama.
Kebanyakan pengguna memilih menggunakan beberapa RCBO yang memisahkan jalur jalur berdasarkan area atau alat yang mau diproteksi sehingga jika ada gangguan maka pemadaman hanya pada area yg ada gangguan tersebut.
Posted: 2021-10-26 02:20 AM
2021-10-31 08:31 PM . Last Modified: 3 weeks ago
Bisa menggunakan RCBO sebagai MCB Utama. Jika RCBO digunakan sebagai MCB utama maka akan mendapatkan proteksi MCB dan RCCB (Di Indonesia disebut Gawai Proteksi Arus Sisa / GPAS) sekaligus, yang artinya ketika terjadi kesetrum maka RCBO utama yang akan trip.
Akan tetapi jika memilih menggunakan RCBO sebagai MCB Utama, maka jika ada gangguan arus bocor akan mengakibatkan pemadaman Total karena ini lokasi proteksi di MCB Utama.
Kebanyakan pengguna memilih menggunakan beberapa RCBO yang memisahkan jalur jalur berdasarkan area atau alat yang mau diproteksi sehingga jika ada gangguan maka pemadaman hanya pada area yg ada gangguan tersebut.
Posted: 2021-11-01 01:04 AM
Ah, oke paham, terima kasih atas penjelasannya Pak @HelvinHermanT !