Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.
Already have an account? Login
You can subscribe to this forum after you log in or create your free account..
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.
Already have an account? Login
Posted: 2021-06-30 12:10 AM . Last Modified: 2021-06-30 01:32 AM
Siang, mau tanya, relay thermal itu seleksi kapasitasnya bagaimana ya? Thanks
Posted: 2021-07-01 10:42 PM . Last Modified: 2021-07-01 10:45 PM
Selamat Siang Pak,
Terima kasih atas pertanyaannya.
Setting Thermal Overload Relay (TOR) bisa dengan:
1. Cek Full Load Current yang ada pada Nameplate Motor
2. Pastikan setting 125% dari Full Load Current.
Contoh: Full Load Current 60 Ampere, maka TOR perlu di-setting di 75 Ampere (60 Ampere + 25%)
3. Beberapa produsen sudah built setting TOR nya sebagai 125%. Untuk TOR yang seperti itu tidak perlu ditambahkan 25%.
Contoh: Full Load Current 60 Ampere, maka TOR bulit in 125% perlu di-setting di 60 Ampere
Khusus untuk Produk Schneider Electric, bisa cek d Price List book Bab 8, ada tabel pemilihan bersadarkan besaran Motor dan jenis koneksinya (Direct Online / Star Delta). Pada tabel ada recomendari CB+Relay Thermal dan Kontaktornya.
Posted: 2021-07-01 10:42 PM . Last Modified: 2021-07-01 10:45 PM
Selamat Siang Pak,
Terima kasih atas pertanyaannya.
Setting Thermal Overload Relay (TOR) bisa dengan:
1. Cek Full Load Current yang ada pada Nameplate Motor
2. Pastikan setting 125% dari Full Load Current.
Contoh: Full Load Current 60 Ampere, maka TOR perlu di-setting di 75 Ampere (60 Ampere + 25%)
3. Beberapa produsen sudah built setting TOR nya sebagai 125%. Untuk TOR yang seperti itu tidak perlu ditambahkan 25%.
Contoh: Full Load Current 60 Ampere, maka TOR bulit in 125% perlu di-setting di 60 Ampere
Khusus untuk Produk Schneider Electric, bisa cek d Price List book Bab 8, ada tabel pemilihan bersadarkan besaran Motor dan jenis koneksinya (Direct Online / Star Delta). Pada tabel ada recomendari CB+Relay Thermal dan Kontaktornya.
Posted: 2021-07-02 07:48 AM
Oke paham Pak @HelvinHermanT , thanks!
User | Count |
---|---|
46 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.