Dear Pak Helvin,
Istilah Ku (factor maximum of utilization) ini diambil dari praktisi yang terjadi dilapangan, dimana saat kondisi normal operasi pada suatu beban kadang kala didapati di bawah dari arus nominalnya. Jadi disini ada perbedaan jika dihitung sesuai teori dengan kondisi aktual di lapangan atau dengan kata lain juga dikenal dengan Demand Factor.
Maka kita sepakat dalam membuat design network listrik (LV Panel) ada istilah Ku ini, dalam praktik nya Ku sendiri dibagi berdasarkan jenis beban sbg contoh untuk motor listrik di industri diangka 0.75, sedangkan beban lampu diangka 1.
Jadi dalam membuat perancangan tersebut kita harus perhatikan individual dari semua beban (load) yang terpasang tidak dengan menjumlahkan semua arus load yang terpasang.
Untuk menjelaskan lebih detail maka baiknya dapat di download Electrical Installation Guide pada hal A21 sesuai tautan sebagai berikut https://www.se.com/id/en/work/products/product-launch/electrical-installation-guide/
Salam,
Hendy HERRIYADI
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.