Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79356members
344054posts

Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

Solved
BudiThamrin
Crewman
Crewman
0 Likes
4
206

Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

Malam, saya mau bertanya, apakah kabel NYY single core ke beban 300kw panjang 350mtr boleh di jadikan satu tray dengan kabel multicore beban 400kw panjang 300mtr? Mengingat Single core rawan unbalance impedance jika tidak ditata dengan benar. Adakah aturan yang mengatur batas panjang max pemakaian kabel single core? Terima kasih.


Accepted Solutions
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
3
201

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

Hi Pak,

 

Untuk unbalance atau tidak sebenarnya karena pembagian beban yang tidak seimbang, jadi tidak ada hubungan dengan kabel single core menyebabkan unbalance. Terkadang jika beban diketahu unbalance, dipilih menggunakan kabel single core karena besaran Netral bisa di set lebih besar daripada phasanya.  Bisa dilakukan simulasi dengan software ECODIAL.

 

@HendySE 

See Answer In Context

Widiyatmoko
Ensign
Ensign

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

ECODIAL adalah software dari Schneider Electric utk menghitung drop voltage, short cicuit, ukuran kabel, ukuran rating breaker, transformer, dll dalam bentuk SLD (single line diagram) yg bisa export dalam bentuk dokumen pdf, Software ini free dan bisa diunduh dari seamless portal utk konsultan sbb : https://www.se.com/myschneider/

See Answer In Context

Tags (1)
4 Replies 4
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
3
202

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

Hi Pak,

 

Untuk unbalance atau tidak sebenarnya karena pembagian beban yang tidak seimbang, jadi tidak ada hubungan dengan kabel single core menyebabkan unbalance. Terkadang jika beban diketahu unbalance, dipilih menggunakan kabel single core karena besaran Netral bisa di set lebih besar daripada phasanya.  Bisa dilakukan simulasi dengan software ECODIAL.

 

@HendySE 

BudiThamrin
Crewman
Crewman
0 Likes
2
198

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

ECODIAL itu apa ya Pak?

Tags (1)
Widiyatmoko
Ensign
Ensign

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

ECODIAL adalah software dari Schneider Electric utk menghitung drop voltage, short cicuit, ukuran kabel, ukuran rating breaker, transformer, dll dalam bentuk SLD (single line diagram) yg bisa export dalam bentuk dokumen pdf, Software ini free dan bisa diunduh dari seamless portal utk konsultan sbb : https://www.se.com/myschneider/

Tags (1)
BudiThamrin
Crewman
Crewman

Re: Apakah kabel NYY single core boleh dijadikan satu tray dengan multicore?

Ok, terima kasih infonya Pak @HelvinHermanT , Pak @Widiyatmoko 

Tags (1)