Posted: 2021-11-30 08:13 PM
Beda antara breaker MV vacuum dengan SF6 secara umum adalah
a. Vacuum CB menggunakan teknologi vacuum untuk pemutusan busur api pada saat terjadi kontak di dalam chamber interuptor CB
b. SF6 CB menggunakan gas SF6 untuk pemutusan busur api pada saat terjadi kontak di dalam chamber interuptor CB
IEC 62271 -200 mengatur mechanical endurance untuk Vacuum 30ribu kali operasi kondisi normal , sedangkan SF6 CB ini endurance nya 10rb kali operasi
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-30 08:13 PM
Beda antara breaker MV vacuum dengan SF6 secara umum adalah
a. Vacuum CB menggunakan teknologi vacuum untuk pemutusan busur api pada saat terjadi kontak di dalam chamber interuptor CB
b. SF6 CB menggunakan gas SF6 untuk pemutusan busur api pada saat terjadi kontak di dalam chamber interuptor CB
IEC 62271 -200 mengatur mechanical endurance untuk Vacuum 30ribu kali operasi kondisi normal , sedangkan SF6 CB ini endurance nya 10rb kali operasi
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-30 09:03 PM
Mau menambahkan penjelasan dari Pak Dwinanto. Untuk produk tersebut, Bapak bisa cek lebih detail ke website kami di https://www.se.com/id/en/product-category/88025-medium-voltage-switchgear-components/?filter=busines...
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-12-01 08:26 PM
Terima kasih Pak Dwinanto & Pak Junevent,
Jadi sesuai link dari Pak Junevent diatas, Schneider Electric memiliki kedua teknology tersebut yang dapat dipilih oleh para pelanggan sesuai kebutuhan dan preference masing masing.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-12-02 04:57 PM
Baik, berartis ecara mechanical endurance lebih bagus Vacuum ya Pak @Dwinanto_Setyadi . Kalau secara electrical endurance lebih bagus Vacuum juga Pak?