Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
User | Count |
---|---|
22 | |
16 | |
7 | |
5 |
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-29 03:11 PM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-05 01:40 PM
Merhaba,
Sepam rölede anahtar ve 1 çıkmasının ana nedenler olarak aşağıdaki maddeleri düşünebilirsiniz.
- ANAKART ARIZASI
Ürünün komple atölyemize gönderilmesi gerekiyor.
- HAFIZA KARTUSU YOK.
- MODUL BAĞLANTILARI EKSİK VEYA HATALI
SFTR2841 den (windows7) bağlanarak modüllerin bağlı olup olmadığı kontrolünün yapılması gerekmektedir.
- Sepam 24V DC ile beslenmiş ise SF kesicinin açma kapama bobinleri aşırı akım çekince redresörden gelen voltaj 20V DC altına düşmektedir. Bu nedenle sepam 1 arızası verebilir. Sepam ı açıp kapatmak sorunu düzeltebilir.
Bilgilerinize,
Gokcen Sanver
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-05 01:40 PM
Merhaba,
Sepam rölede anahtar ve 1 çıkmasının ana nedenler olarak aşağıdaki maddeleri düşünebilirsiniz.
- ANAKART ARIZASI
Ürünün komple atölyemize gönderilmesi gerekiyor.
- HAFIZA KARTUSU YOK.
- MODUL BAĞLANTILARI EKSİK VEYA HATALI
SFTR2841 den (windows7) bağlanarak modüllerin bağlı olup olmadığı kontrolünün yapılması gerekmektedir.
- Sepam 24V DC ile beslenmiş ise SF kesicinin açma kapama bobinleri aşırı akım çekince redresörden gelen voltaj 20V DC altına düşmektedir. Bu nedenle sepam 1 arızası verebilir. Sepam ı açıp kapatmak sorunu düzeltebilir.
Bilgilerinize,