Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
User | Count |
---|---|
22 | |
16 | |
7 | |
5 |
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-14 11:02 PM
Merhaba,
3P + N/2 ne demektir? Bilgi verebilir misiniz?
Berna
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-24 02:11 PM
Merhaba Berna Hanım,
3P + N/2 koruması, şalterin 3 kutbunu tam nötrü %50 koruduğu anlamına gelir. Bu koruma, şalterin üzerindeki Micrologic trip ünitesi üzerinde yer alan nötr koruması kısmından ayarlanabilir.
Micrologic ünitesi üzerinde yer alan nötr koruması ayarı:
- Üç kutuplu şalterlerde nötr koruma mümkün değildir.
- Dört kutuplu şalterlerde, üç konumlu anahtar kullanılarak nötr koruması ayarlanabilir.
4P 3D: Nötr korumasız
4P 3D + N/2: 3 kutup koruma değerinin yarısında nötr koruma, yani 0,5 x Ir
4P 4D: Nötr Ir'de tamamen korumalı.
Umarım faydalı olmuştur.
Saygılarımla,
Alaattin Canpolat
Technical Support Engineer
Customer Satisfaction &Quality
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-24 02:11 PM
Merhaba Berna Hanım,
3P + N/2 koruması, şalterin 3 kutbunu tam nötrü %50 koruduğu anlamına gelir. Bu koruma, şalterin üzerindeki Micrologic trip ünitesi üzerinde yer alan nötr koruması kısmından ayarlanabilir.
Micrologic ünitesi üzerinde yer alan nötr koruması ayarı:
- Üç kutuplu şalterlerde nötr koruma mümkün değildir.
- Dört kutuplu şalterlerde, üç konumlu anahtar kullanılarak nötr koruması ayarlanabilir.
4P 3D: Nötr korumasız
4P 3D + N/2: 3 kutup koruma değerinin yarısında nötr koruma, yani 0,5 x Ir
4P 4D: Nötr Ir'de tamamen korumalı.
Umarım faydalı olmuştur.