Follow along for an enriching discussion with our CEO, Peter Herweck, and industry leaders for a captivating Global Keynote at #InnovationSummit Paris 2024. Watch recording and join the #ImpactMaker movement!️
Strömtransformatorer och parallella kablar
Eldistribution & Fastighetsautomation
Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send InviteCancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-04-1401:20 AM
Strömtransformatorer och parallella kablar
Normalt sätt ansluts båda ledarna per fas genom strömtransformatorn. Detta ger bäst noggranhet om strömtransformatorns omsättning är enligt verklig last eller närmast högre. I vissa fall kan en ännu större fysisk storlek med högre omsättning behöva användas pga tex att fas ledarnas installation och för att få plats med båda igenom.
Ett annat alternativ om båda ledarna är identiskt lika långa är att bara ansluta ena ledaren per fas genom strömtransformatorn.
Ex om verklig primärlast är 800A, använd strömtransformator med omsättning 400/5A. Programmera sen mätinstrumentets omsättning till 800/5A, dock blir noggranheten sämre med detta alternativ.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-04-2603:37 AM
Avvikelsen är marginell och hanterbar om man väljer som du förslog, oftast överväger installationsfördelarna med mindre trafos speciellt när det är trångt.