Vilken typ av, t.ex, effektbrytare ska man använda på AC-sidan av växelriktaren i en solcellsanläggning? På DC-sidan är det ju självklart att det ska vara en DC-brytare men finns det risk för att något läcker igenom och man därför behöver DC-brytare även på AC-sidan? Eller kan använda stadard AC-material där?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-26 07:18 AM
Hej Tobias,
Jag antar att frågeställningen kan relateras till det faktum att vanliga jordfelsbrytare kan "förblindas" av en överlagrad likströmskomponent och sluta fungera - och huruvida samma fenomen kan drabba en effektbrytare.
- Effektbrytare med elektroniska skydd mäter ju strömmen med inbyggda strömtransformatorer - kan dessa också förblindas?
Jordfelsbrytaren är konstruerad för att mäta mycket små strömmar, på mA-nivå. En överlagrad DC-komponent, också den på mA-nivå, kommer då att förskjuta strömmens nollgenomgång "uppåt eller nedåt" (i en grafisk illustration av en sinusvåg). Detta gör i sin tur att hystereskurvan, som beskriver hur mättransformatorn magnetiseras, förkortas så att sekundärströmmen inte längre är proportionell mot primärströmmen.
En effektbrytare däremot mäter ju betydligt större strömmar, tiotals upp till hundratals A och ännu mer, Detta gör att en överlagrad DC-komponent på mA-nivå överhuvudtaget inte märks. Det är alltså inga problem att använda standard AC-brytare på AC-sidan av en växelriktare!
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-26 07:18 AM
Hej Tobias,
Jag antar att frågeställningen kan relateras till det faktum att vanliga jordfelsbrytare kan "förblindas" av en överlagrad likströmskomponent och sluta fungera - och huruvida samma fenomen kan drabba en effektbrytare.
- Effektbrytare med elektroniska skydd mäter ju strömmen med inbyggda strömtransformatorer - kan dessa också förblindas?
Jordfelsbrytaren är konstruerad för att mäta mycket små strömmar, på mA-nivå. En överlagrad DC-komponent, också den på mA-nivå, kommer då att förskjuta strömmens nollgenomgång "uppåt eller nedåt" (i en grafisk illustration av en sinusvåg). Detta gör i sin tur att hystereskurvan, som beskriver hur mättransformatorn magnetiseras, förkortas så att sekundärströmmen inte längre är proportionell mot primärströmmen.
En effektbrytare däremot mäter ju betydligt större strömmar, tiotals upp till hundratals A och ännu mer, Detta gör att en överlagrad DC-komponent på mA-nivå överhuvudtaget inte märks. Det är alltså inga problem att använda standard AC-brytare på AC-sidan av en växelriktare!