bonjour,
je veux acheter un Onduleur APC SMART-UPS RT 15KVA RM 230 V et APC SMART-UPS RT 10 000VA RM 230V,
je voulais savoir ou connaitre la tension d'alimentation des batteries, c'est à dire la tension des entrées des batterie est 12v,24v, ou 48v, donc, quelle est la tension exacte que l'onduleur désire en cas de coupure secteur?
Merci
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-01 12:49 AM . Last Modified: 2024-03-06 02:25 AM
deux de ces systèmes ont une tension nominale de la batterie de bus de 192 volts. le bus de la batterie flotte à environ 218 volts (courant continu). le bus de la batterie est câblée en parallèle avec certains des modules dans le système pour arriver à cette tension. leurs modules de batterie individuels ont huit, douze batteries volts à l'intérieur duquel nous donner une tension nominale de la batterie de 96 volts. cette flotte à environ 108 ou 107 volts. ces modules sont ensuite connectés en parallèle pour vous donner l'heure sur batterie se dont vous avez besoin. l'onduleur sera toujours le bon voltage de sortie pour votre équipement depuis l'onduleur permet de convertir la tension de courant continu en courant alternatif. J'espère que ma traduction est correctement puisque je ne parle pas anglais.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-01 12:49 AM . Last Modified: 2024-03-06 02:25 AM
deux de ces systèmes ont une tension nominale de la batterie de bus de 192 volts. le bus de la batterie flotte à environ 218 volts (courant continu). le bus de la batterie est câblée en parallèle avec certains des modules dans le système pour arriver à cette tension. leurs modules de batterie individuels ont huit, douze batteries volts à l'intérieur duquel nous donner une tension nominale de la batterie de 96 volts. cette flotte à environ 108 ou 107 volts. ces modules sont ensuite connectés en parallèle pour vous donner l'heure sur batterie se dont vous avez besoin. l'onduleur sera toujours le bon voltage de sortie pour votre équipement depuis l'onduleur permet de convertir la tension de courant continu en courant alternatif. J'espère que ma traduction est correctement puisque je ne parle pas anglais.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.